РАДИОСХЕМЫ



СТАРЫЙ ФОРУМ

Форум на ЭЛВО


РАДИОФОРУМЫ


СХЕМЫ И СТАТЬИ



Архив - только для чтения
Защита электрических цепей
Сообщение # 41        
redmoon
аватар
  Постов: 5015   Друзья 
skateman, вот поэтому я их тоже и ставлю для замены выключателей где комутировать надо подобные мощные цепи, а ваще как случай будет надо кз устроить экспериентально и посмотреть вырубит его иль нет biggrin

Добавлено (26.07.2012, 15:23)
---------------------------------------------
вот поведую для некоторых немного инфы....а то мож кто будет читать нашу писанину и для него буит много не понятных буковок biggrin
Типы автоматических выключателей. Классификация, технические характеристики

Стандартом, определяющим требования к автоматическим выключателям в России является ГОСТ Р МЭК 60898.2-2006.

«Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока».
Классификация автоматических выключателей. Вот основные критерии, по которым классифицируются автоматические выключатели:

Количество полюсов (1 – 4).

Род тока главной цепи: постоянный; переменный; постоянный и переменный ток.

Тип используемого расцепителя: тепловой или полупроводниковый в зоне токов перегрузки, электромагнитный – в зоне токов коротких замыканий. Возможно наличие теплового (полупроводникового) или электромагнитного расцепителя, или – же использование теплового и электромагнитного расцепителя совместно.

Наличие токоограничения – ограничение максимального тока короткого замыкания отключением автомата.

Исполнение: выдвижной – с возможностью крепления на DIN-рейке (распространённый вариант - модульный) и стационарный - с креплением в электрощите неподвижно.
Технические характеристики:

Номинальный ток автоматического выключателя Iн - максимальное значение протекающего в длительном режиме через автомат тока при нормальных условиях эксплуатации.

Калибруемое значение номинального рабочего тока теплового (или полупроводникового) расцепителя Iнр – при длительном протекании тока с этим значением без отключения автоматического выключателя, но происходящим при протекании за нормированное время тока, большего по значению, приблизительно 1,05 Iнр - 1,2 Iнр.

Ток мгновенного расцепления – нормируется, как величина, кратная току теплового расцепителя Iнр. Согласно этой характеристике, существуют следующие типы автоматических выключателей:

тип «B» - от 3 до 5 Iнр теплового расцепителя

тип «С» - от 5 до 10 Iнр

тип «D» и «К» - от 10 до 14 Iнр

По времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания: селективные – с отключением автоматического выключателя с выдержкой времени, нормальные (с временем срабатывания 0,02-1 секунды) и быстродействующие (с временем срабатывания менее 0,005 секунды).

Сообщение # 42        
skateman
аватар
  Постов: 2201   Друзья 
поправочка небольшая по числу полюсов, кроме двухполюсных и четырехполюсных есть однополюсные с размыкателем нейтрали, т.е. 1Р+N и 3-х полюсные с размыкателем нейтрали - 3P+N, т.е. в них расцепитель в цепи нейтрали отсутствует
Сообщение # 43        
redmoon
аватар
  Постов: 5015   Друзья 
cool оу как....т.е...оно как deal счас мы откроем правду о автоматах людям biggrin
Сообщение # 44        
skateman
аватар
  Постов: 2201   Друзья 
кстати, если в щитках используется УЗО, то лучше ставить на отходящие линии автоматы 1P+N
Сообщение # 45        
redmoon
аватар
  Постов: 5015   Друзья 
skateman, а почему обычный однополюсник не прокатывает??
узошка ж всеравно вырубиться если что вроде...
Сообщение # 46        
skateman
аватар
  Постов: 2201   Друзья 
вырубится, не спорю. а скока ты времени потратишь на поиск почему отрубилась, если у тебя на этой узошке хотя бы 5 линий? получается надо снять лицевую панель щитка, потом нулевые проводники начать крутить на нулевой шине чтоб утечку найти, ну и работа под напряжением, а учитавая плотность монтажа в щитке и сечение кабелей - дело не простое, а с автоматом 1P+N тупо отщелкнул все и потом включаешь по одному - безопасность работ и экономия времени на лицо
Сообщение # 47        
redmoon
аватар
  Постов: 5015   Друзья 
biggrin ах да....узошка и по нулю ж срабатывает...я что то подумал что она только по фазе вырубается biggrin эх...зачем я ушел из электриков уже забывать начинаю все biggrin
Сообщение # 48        
skateman
аватар
  Постов: 2201   Друзья 
а я уже 4 года как этой хренью занимаюсь косвенно
Сообщение # 49        
redmoon
аватар
  Постов: 5015   Друзья 
cool да у меня на студии вот тоже щит в распоряжение, но я только за состоянием слещу, и тут без узошки...бюджетно biggrin и не безопасно...

Добавлено (26.07.2012, 16:44)
---------------------------------------------
biggrin а до этого 1.5 года примерно электромонтажником работал с допуском до 0.4 кв cool

Добавлено (26.07.2012, 16:44)
---------------------------------------------
biggrin где только мой нос не побывал)

Сообщение # 50        
skateman
аватар
  Постов: 2201   Друзья 
раньше УЗО не было, никто особо и не думал о них - это щас модно их ставить, у меня в доме тож УЗО не стоят... ниче, пока живой
Поиск:

Внимание! Форум переехал на Tehnodium.ru



© 2010-2022 "Форум Радиосхемы". All Rights Reserved  Почта  PDA