Беспроводной выключатель света 220v
Сообщение # 1        
Chieftouch
аватар
  Постов: 5   ОК 
Здравствуйте друзья,
Не могли бы вы помочь в сложившейся ситуации
Приобрел на сайте али
Сие изобретение

У меня вопрос. Возможно ли подключить данное реле таким образом чтобы= Работал основной выключатель света люстры и беспроводной не зависимо друг от друга
Если подключить по схеме то при разомкнутом реле основной свет не в силах включить головной свет. Если реле замкнуто то основной выключатель соответственно работает ,
Файлы: 4510600.jpg (83.4 Kb)
Сообщение # 2        
nolpofaze
аватар
  Постов: 442   Друзья 
Непонятно зачем? Но, без промежуточного реле, я бы не включал регулятор, совместно с обычным выключателем.
Сообщение # 3        
Chieftouch
аватар
  Постов: 5   ОК 
Цитата nolpofaze ()
Непонятно зачем?

Например затем чтобы не приходилось включать реле а после включать основной выключатель
Это доставляет некоторые неудобства. Либо ты ВКЛ ВЫКЛ одним выключателем либо ВКЛ ВЫКЛ другим.Не удобно.Удобно когда каждый независимо друг от друга включает и отключает люстру
Цитата nolpofaze ()
Но, без промежуточного реле, я бы не включал регулятор, совместно с обычным выключателем.

Поясни
Сообщение # 4        
nolpofaze
аватар
  Постов: 442   Друзья 
А если еще и они должны работать каждый сам по себе. То одним реле не обойдешься.
А ты попробуй соедини два обычных выключателя и лампочку, чтобы они работали как ты хочешь....
два вот таких _/ _
выключателя _/ _
Сообщение # 5        
Chieftouch
аватар
  Постов: 5   ОК 
согласен никак. Но есть предложения как реализовать задуманное?
Сообщение # 6        
psialt
аватар
  Постов: 11   ОК 
По картинкам там стоит реле srd-12vdc-sl-c. Оно имеет 3х контактный переключатель. Надо проверить что все 3 контакта идут на клеммы.
Дальше, на стене тоже нужен 3х контактный переключатель. Их связываем а-ля three way switch
В результате - и включить и выключить можно как с беспроводного, так и с обычного выключателя.
Минус конструкции - есть состояния, в которых реле беспроводной железки будет потреблять ток при выключенной лампе.
Сообщение # 7        
Chieftouch
аватар
  Постов: 5   ОК 
Цитата psialt ()
Надо проверить что все 3 контакта идут на клеммы.

Да все контакты идут на клеммы.
А можно обойтись без 3го выключателя? например просто замкнув
Сообщение # 8        
psialt
аватар
  Постов: 11   ОК 
Цитата Chieftouch ()
Возможно ли подключить данное реле таким образом чтобы= Работал основной выключатель света люстры и беспроводной не зависимо друг от друга


Цитата Chieftouch ()
А можно обойтись без 2го выключателя?


Где логика? )))
Сообщение # 9        
Chieftouch
аватар
  Постов: 5   ОК 
трололо
Ты хорошую идею кинул, но я не особо вкурил ее)))
Сообщение # 10        
atoumar
аватар
  Постов: 518   Друзья 
Я бы подключил беспроводный выключатель параллельно основному и они бы работали независимо, но включали бы и выключали свет поочередно.