Проблема плавной регулировки тока на TL494
|
|
| Ср, 10.01.2018, 15:11 | Сообщение # 1
|
pyzha
Постов: 5
ОК |
Сделал регулируемый блок питания по этой схеме: Напряжение регулируется плавно. Переменники на 10 ком. А вот ток регулируется только поворотом около 5 градусов. Установить требуемую цифру очень сложно. Что можно сделать, что бы ток регулировался плавно по полному обороту потенциометра на 10 ком?
|
|
| Ср, 10.01.2018, 15:43 | Сообщение # 2
|
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Замерьте напряжение на шунте при максимальной нагрузке. Опорное напряжение = 5В. Сопротивление переменного резистора - 10 кОм. Рассчитайте по формуле сопротивление и установите добавочный резистор, который включается в разрыв провода, идущего к верхнему по схеме выводу переменного резистора. Rдоб=50/Uш-10 ,где Rдоб - кОм, Uш - В.
|
|
| Ср, 10.01.2018, 21:53 | Сообщение # 3
|
pyzha
Постов: 5
ОК |
Пробовал к верхнему выводу ставить резисторы от 4 до 100 ком. При низких значениях ничего не меняется. А при 100 ком радиус контроля немного увеличивается но появляется пульсация и треск в трансформаторе. Пробовал ставить делитель с 15 ноги на землю 1 ком, то же самое - дикая пульсация и треск, а радиус увеличивается не на много.
Добавлено (10.01.2018, 22:53) --------------------------------------------- Спасибо! Проблему с плавностью я все же решил. 1 ком нужно было ставить между верхним выводом потенциометра и землей как делитель, предварительно поставив резистор на 200 ком между тем же выводом потенциометра и 13/14 ногой. Закоротить 33 ком, это значительно помогло убрать пердеж трансфа. Правда в районе 12-20 вольт при уменьшении напряжения, все же появляется негромкий треск и небольшая просадка напряжения. Но думаю тут нужно поиграться с кондером идущим на 3 ногу. Народ вообще вешает на нее 47 мкф на землю! http://monitor.espec.ws/section5/topic69804.html Вообщем всем спасибо. Будем дальше копать.
|
|
| Ср, 10.01.2018, 22:38 | Сообщение # 4
|
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата pyzha ( ) А при 100 ком радиус контроля немного увеличивается А сопротивление шунта не маловато? Входы tl494 по даташиту и моему опыту работают до -0,3В относительно общего. Грешить на работу усилителей ошибки вблизи нуля и лепить масштабирующий усилитель смысла нет. Разве что китайцы чего-нибудь усовершенствовали... Хуже всего - если неправильно разведена земля. Уровни напряжения на шунте небольшие и даже падение напряжения в 0,1 В может оказывать такое влияние. Силовые провода не должны иметь совместных участков со слаботоковыми. А точку соединения всех земель я бы попробовал сделать на левом по схеме выводе шунта.Добавлено (10.01.2018, 23:38) ---------------------------------------------
Цитата pyzha ( ) предварительно поставив резистор на 200 ком между тем же выводом потенциометра и 13/14 ногой Все так же актуально:
Цитата msmmmm ( ) А сопротивление шунта не маловато? 25мВ максимальное падение напряжения на шунте. Чувствительность АМ приемника прямого усиления .
|
|
| Чт, 11.01.2018, 12:18 | Сообщение # 5
|
pyzha
Постов: 5
ОК |
Цитата msmmmm ( ) А сопротивление шунта не маловато? Может и маловато, но это шунт от амперметра. Читал, что в подобных схемах шунт должен быть около 0,1 ома. Вообщем эту проблему то я решил. Осталось решить возбуждение на регулировке напряжения. Понимаю, что проблема согласования с 3 ногой. Как расчитать емкость кондеров или сопротивление резисторов в цепях ног 15-13/14 и 2-13/14? Замыкание резистора 33 ком на 15 ноге частично проблему решило, но не доконца. Пробовал замкнуть и на второй ноге, но возбуждение увеличилось. Может увеличить или уменьшить емкость кондеров путем подбора?
|
|
| Чт, 11.01.2018, 15:36 | Сообщение # 6
|
alex2330
Постов: 23
ОК |
|
|
| Чт, 11.01.2018, 17:00 | Сообщение # 7
|
apeks
Постов: 2197
Друзья |
msmmmm, Цитата msmmmm ( ) А точку соединения всех земель я бы попробовал сделать на левом по схеме выводе шунта. в самую точку,на днях столкнулся с похожей ситуацией как у автора забыв что включение шунта было сделано под одну схему (как раз как в схеме автора) а окончательная переделка вышла под ручное управление резисторами,пока не привел подключение шунта в норму нормальной регулировки тока не было
|
|
| Пт, 12.01.2018, 21:10 | Сообщение # 8
|
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата pyzha ( ) Может и маловато, но это шунт от амперметра Не может быть,а 100%)))было у меня такое,из медной проволоки крутил....Добавлено (12.01.2018, 22:08) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm ( ) сделать на левом по схеме выводе Привет!)))))Добавлено (12.01.2018, 22:09) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm ( ) сделать на левом по схеме выводе Привет!)))))Добавлено (12.01.2018, 22:10) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm ( ) сделать на левом по схеме выводе Привет!)))))
|
|
| Сб, 13.01.2018, 13:25 | Сообщение # 9
|
pyzha
Постов: 5
ОК |
Цитата 46БРАТ46 ( ) из медной проволоки крутил.... Можно, но тогда показания амперметра будут неточными.Цитата alex2330 ( ) https://www.drive2.ru/b/2445147/ Спасибо, очень помогла эта статья. Кое что добавил сам, и в целом все получилось. Поставил кондеры на 1 мкф на 3 ногу, соединил косу толстым проводом с 7 ногой, и уменьшил емкость выходных кондеров (было 3000 мкф, стало 2000). И шум практически изчез. Полностью, как я понимаю, от него избавиться невозможно. Сам автор пишет, цитирую: "меняя сопротивление этого резистора находил минимум". В моем случае изменение сопротиления ничего не давало, и я увеличил емкость обоих кондеров. Шум еле слышно, нужно очень прислушиваться. И только в диапазоне от 18 - 21 v и только при большой нагрузке. При нагрузке в 100 ватт вообще нет никакого шума. Вообщем все ок, правда при увеличении нагрузки смещается регулировка тока и диапазон регулировки суживается, но думаю это от большого сопротивления потенциометра ( 15 ком). Но это не критично.
|
|
| Пн, 15.01.2018, 08:06 | Сообщение # 10
|
msves
Постов: 2
ОК |
Сколько я переделывал АТХ в лаб БП, ни разу у меня не получилось довести до ума по схеме приведённой топикстартером в первом посте (схема итальянца) все симптомы точно такие как указано выше: грубая регулировка, писки трески , пулсации. но стоит шунт поставить между средней точкой трансформатора и общим всё начинает легко настраиваться сечас переделываю по схеме
|
|