григорий0861, а просто заменить 11 на 22 не пробовал? Со стороны контроллера они выглядят одинаково, только дробные части и влажности, и температуры в 11-м всегда 0.
Посмотрел даташиты. Для прошивки нашел 2 отличия. 1-ое указал в #11 и оно на данную схему не влияет. 2-е - периодичность опроса датчика - 1 раз в секунду для DHT11 и 1 раз в 2 секунды для DHT22. Насколько это критично не знаю, но и поправить в исходнике несложно - там есть delay_1s, которую нужно просто пересчитать (или подобрать в отладчике) на delay_2s или просто еще раз добавить call delay_1s в главном цикле. Остальное анализировать лень, но программу писал очень начинающий.
Со стороны контроллера они выглядят одинаково, только дробные части и влажности, и температуры в 11-м всегда 0
В общем, разобрался. Большинство даташитов на DHT22, валяющихся во всемирной помойке, именно помоями и являются. В DHT22 по-другому представлены принятые данные, влажность представлена 16-битным числом, после преобразования которого в десятичную систему счисления младший разряд - десятые процента, 2-й - единицы, 3-й - десятки процентов влажности. Ни в одном из найденных мной даташитов этого не написано, пришлось курить ардуиновскую библиотеку.
msmmmm Ещё раз вам большое спасибо.Заработала схема,я доволен.Если я чтото должен, скажите.Видео не смогу сюда впихнуть,весит много 27.4 МБ,хотя я его сжал,весило вообще 73.