Реле аварийного выключения.
|
|
| Вт, 14.03.2017, 10:36 | Сообщение # 1
|
vitalmsk1
Постов: 15
ОК |
В наличие устройство работающее по сигналу "пуск" (логическая 1). Работает время Т. Вместе с устройством запускается таймер на время Т+т > Т. Если устройство отработало штатно, то оно само выключается, если нет, то его отключает таймер. Теперь что надо. Как сделать так, что бы в случае штатной работы устройства время Т могло продлеваться. Устройство может периодически выдавать импульсы "штатной" работы. Генератор с цифровыми счетчиками и микроконтроллеры не предлагать.
|
|
| Вт, 14.03.2017, 11:27 | Сообщение # 2
|
ctc655
Постов: 1790
Друзья |
А почему счетчики на подходят? Тогда может стоит посмотреть на NE555. Там можно сделать перезапускаемый таймер. Можно еще на много чем собрать. Какое время Т и т? А контроллер здесь лишний, тут не спорю.
|
|
| Вт, 14.03.2017, 11:41 | Сообщение # 3
|
vitalmsk1
Постов: 15
ОК |
Т более 5 минут. Счетчики городить - много корпусов. На NE555 пробовал. При таких выдержках не стабильно работает.
|
|
| Вт, 14.03.2017, 13:34 | Сообщение # 4
|
ctc655
Постов: 1790
Друзья |
На 555 довольно стабильно и больше 5 минут можно получить. Такое, правда хуже точность, на любом КМОП элементе можно получить.
|
|
| Вт, 14.03.2017, 13:43 | Сообщение # 5
|
vitalmsk1
Постов: 15
ОК |
Ок пусть на NE555 но! при старте OUT устанавливается в 1, а при Reset в 0. Вопрос чем "дергать" чтобы на OUT продолжало быть 1, а "время отсчета" начиналось с начала?.Добавлено (14.03.2017, 14:43) --------------------------------------------- Ок пусть на NE555 но! при старте OUT устанавливается в 1, а при Reset в 0. Вопрос чем "дергать" чтобы на OUT продолжало быть 1, а "время отсчета" начиналось с начала?.
|
|
| Вт, 14.03.2017, 16:18 | Сообщение # 6
|
ctc655
Постов: 1790
Друзья |
Какую схему использовали. Приду домой уже подскажу.
|
|
| Ср, 15.03.2017, 09:08 | Сообщение # 7
|
vitalmsk1
Постов: 15
ОК |
Классика. При подаче лог 0 на вход таймер запускается и дает лог 1 на выходе. Отработав дает лог 0 на выходе. Однако при отсчете времени сколько не подавай лог 0 на вход - таймер отработает свое законное время. Мне надо что бы не сбрасывая лог 1 на выходе сбрасывалось время отсчета (пусть даже не совсем до 0). Есть мысль поставить полевик параллельно электролиту и им обнулять заряд на кондёре.
|
|
| Ср, 15.03.2017, 09:58 | Сообщение # 8
|
ctc655
Постов: 1790
Друзья |
А если так включить:
Идея подать запускающий импульс чуть позже импульса сброса. Вот конденсатор с резистором это и делают. Диод любой. Можно и без него обойтись.
|
|
| Ср, 15.03.2017, 10:09 | Сообщение # 9
|
DEXXTER933659
Постов: 1896
Друзья |
Чё мудрить то---есть же готовый вариант...
Правда без автовыключения...
|
|
| Ср, 15.03.2017, 10:45 | Сообщение # 10
|
vitalmsk1
Постов: 15
ОК |
Отмакетировал - вообще не запускается !Добавлено (15.03.2017, 11:43) --------------------------------------------- DEXXTER933659, Вот под себя и поставь! Добавлено (15.03.2017, 11:45) --------------------------------------------- Всем спасибо с полевиком все работает, тему можно закрывать
|
|