|
ippon back office 400-600
| |
| Ср, 16.01.2019, 17:55 | Сообщение # 1
|
redmoon
Постов: 5015
Друзья |
имеется несколько ippon back office 400 и пару с индексом 600 , ну разная мощность по плате почти одинаковы. так вот фишка в том что при работе от акб этот аппарат вырубается ровно через 30 минут, зашито как я понял в мк, в прежних версиях более старого ибп на железном трансе все ограничивалось выкуской нужного резистора и функция - грин повер как она зовется отключалась....тут же в импульсном варианте производитель решил схитрить. но у меня назрела идея, кстати толком схемы то и нет .... что если каким то образом обмануть систему и заставить мк думать и видеть уровень на определенной ножке его , т.е. думать что сеть есть, бегло я пока не пойму где контроль входного сетевого напряжения но до мк как я понял идет не 220 а что то низковольтное, или так то же не выйдет? в общем как заставить такую плату работать как преобразователь просто? по схеме мк выдает импульсы дальше они идут в шим и потом уже ключи .... какую роль играет сам мк? что шим без мк разве не может дать импульсы??
|
|
| Ср, 16.01.2019, 18:16 | Сообщение # 2
|
ctc655
Постов: 1790
Друзья |
С такими не сталкивался, но суда по фото это простейшие ИБП. Обмануть его тем что подать куда то напряжение, как будто есть сеть не получится. Он просто отключит преобразователь и переключит выход на сеть( зачем работать от аккумулятора если есть сеть). Время действительно может быть зашито, но может быть он отключается по разряду аккумулятора или перегреву. Они не рассчитаны на длительную работу и там радиаторы на транзисторах маленькие. Если не найти схему то остается только исследовать что происходит. Как вы проверяли время работы, какая нагрузка была?
|
|
| Ср, 16.01.2019, 18:35 | Сообщение # 3
|
redmoon
Постов: 5015
Друзья |
Цитата ctc655 ( ) он отключается по разряду аккумулятора или перегреву. однозначно нет, без нагрузки ключи вообще холодные, терморезисторы есть но температура на них 30 градусов.Цитата ctc655 ( ) по разряду аккумулятора у лбп аккумулятор не садится 12.7 в стабильно дает.Цитата ctc655 ( ) работу и там радиаторы на транзисторах маленькие ты стебаешься? ключи работают в таком режиме что при нагрузке даже в 200 ватт они 40-45 градусов, это же не прямоугольником качать ключи, мк дает более менее правильную форму))
Цитата ctc655 ( ) Как вы проверяли время работы
есть прибор такой, называется секундомер, у меня механический в пластиковой коробочке, думаете я время термометром мерию?)
Цитата ctc655 ( ) какая нагрузка была? холостой ход, затем лампа 15 вт, затем 40 вт, затем 95 вт, всегда четко 30 минут. только токи в первичке от лбп растут ))) нужно как то заставить эту железку работать... блин а по поводу с моей идеей действительно вы правы.... обмануть мк наличием сети не выйдет он же включит что то вроде байпаса напрямую а прео в нолик уйлет.... как мк еще заставить верить в то что не нужен ему таймер? схема есть чуть от другого ибп, но по обозначениям не сходится хотя как пример вполне еще подходит....
|
|
| Ср, 16.01.2019, 18:54 | Сообщение # 4
|
Tygra
Постов: 2165
Друзья |
По моему если это зашито в контроллер , то гиблое дело .. в лучшем случае обнулять счетчик кратковременной эмуляцией подачи сети 220
|
|
| Ср, 16.01.2019, 20:24 | Сообщение # 5
|
ctc655
Постов: 1790
Друзья |
По идее это должно сработать. И работа преобразователя не прервется т.к. там есть защитное время.
|
|
| Ср, 16.01.2019, 22:09 | Сообщение # 6
|
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
На каком контроллере собран UPS ??
Добавлено (16.01.2019, 23:13) ---------------------------------------------
Цитата redmoon ( ) что шим без мк разве не может дать импульсы?? Может , нужно всего навсего другой МК с новой , лично написанной программой . Организовать обмен по шине и все дела. Делов на пол часа максимум. Не мешает почитать вот это : Line And Zero-Crossing Detection
Please refer Figure S-4 1) Line Detection The input voltage is full-rectified The signal passes through a voltage divider at R45 and R40//r47,feed into pin 8 of CPU. By monitoring this rectified sinusoidal voltage, the CPU can find the unnaturalness of commercial line. The CPU has two ways to judge line voltage loss
1. Waveform detection: If there is a rapid voltage drop occurs, the CPU is able to immediately detect it and transfer to battery mode. The waveform detection has a short response time.
2. RMS value detection: CPU calculates input RMS value every cycles. If RMS value is not in range of UPS specification for 3 cycles ,UPS will transfer to battery mode. The RMS value detection has a more accurate voltage detection but it can not immediately sense a rapid voltage transition.
2) Zero Crossing Detection Zero Crossing Detection is used to minimize the phase difference between the Inverter voltage and the input line voltage while UPS is switching from battery mode to line mode. If the phase difference is too large, it can create a large amount of energy which may damage the internal passive components such as relays.
The Zero Crossing signal is get by the following ways:
1. Use the voltage reduced from input line voltage(by resistor R49) to drive Q14(2222ASM). 2. The Zero Crossing signal comes from the collector of Q14,goes to the CPU pin 1. Refer to Figure W-2, Waveform measured from Q14 collector and line input.
When the line signal (reduced from input line) is applied to the base of Q14,the first half cycle(positive half-wave) makes VBE <0 Volts , that turns off Q14. The second half cycle (negative half-wave) causes VBE >0.5Volts and turns on Q14.
When Q14 is off, the +5 Volts is charging C23. Hence the VCE of Q14 changes from 0 to +5 Volts. As Q14 turns on, C23 discharges immediately. Thus, the line frequency can be detected by measuring the time interval between the first falling and second falling edge of VCE of Q14. Also It is used by the CPU to determine when to switch from battery mode to line mode.Добавлено (16.01.2019, 23:35) ---------------------------------------------
Цитата redmoon ( ) какую роль играет сам мк? Всё ниже написанное относится к МК µPD78F9116. Какой у тебя установлен хз. Microcontroller(CPU) Control Circuit The CPU is supplied by a 5 volts. power supply to pin 25 with ground pin at pin 24. An extra oscillation circuitry ,(consisting of C03,C04,and crystal XL1) is connected to pin 22 &23. The Blazer series use a CPU type NEC µPD78F9116A and its oscillator frequency is 5.0 MHz.
The pin definition of Blazer CPU is (Figure S-6):
pin 1 : ZERO-CRO control pin 2 : Buzzer control pin 3 : SW pin 4 : +5Volts pin 5 : load detection pin 6 : battery voltage detection pin 7 : O/P-V detection pin 8 : input line detection pin 9 : ground pin 10 : no use pin 11 : inverter PWM signal (DS1) pin 12 : buck relay control pin 13 : output relay control pin 14 : boost relay control pin 15 : main relay control pin 16 : LED1 control pin 17 : shutdown pin 18 : LED2 control pin 19 : reset control pin20 : Vpp (via resistor R11 to ground) pin 21 : no use pin 22 : oscillation circuit pin 23 : oscillation circuit pin 24 : ground pin 25 : +5Volts pin 26 : inverter PWM signal (DS2) pin 27 : charge off control pin 28 : CLMP-OFF control pin 29 : TXD pin 30 : RXD
To prohibit the CPU from power-up in an unknown state, circuit consisting of Q02 and associated components, is implemented to force a hardware reset to the CPU whenever the power is turned on.
Figure S-7 is the relay circuit. The RY01A (main relay) is used for switching between line and battery modes. When the UPS is changing from battery to line mode, CPU pin 15 is set to HI to turn on Q03(2SC1815), this actives RY01A. Alternatively, if the UPS is changing from line mode to battery mode, CPU pin 15 is set to LOW and turn off Q03. This causes RY01A to be OFF and return to its normal state.
R16,D02,C10 and Q04 are used to speed up the relay action, so the power loss time can be reduced to minimum. When UPS transfers to battery mode, C10 is charged by the +12 Volts. After the main relay makes contact, C10provides instantaneous power to the relay coils. This increase the magnetic force and speeds up the relay to reduce the transfer time from battery mode to line mode. See Figure W-9 for voltage changes on C10,during line to battery mode transfers.
CPU pin 14 is used to the drive signal for RY04 (booster relay). When the input line source voltage falls below boost active threshold, pin 14 sends a high signal to turn on Q05 (2SC1815). This actives the RY04, and UPS goes into the Boost mode. When the input line voltage goes above the boost disactive threshold, the UPS returns to nominal mode by sends a LOW signal from pin 14. This forces RY04 to switch into its normal position( OFF). At battery mode, pin 14 is always set to LOW and RY04 is disable.
The same case as buck control, CPU pin 12 is used to the drive signal for RY02 (buck relay). When the input line source voltage rise above buck active threshold, pin 12 sends a high signal to turn on RY02. When the input line voltage goes below the buck disactive threshold, The UPS returns to nominal mode by output a LOW signal from pin 12.
The RY03 is used as O/P RELAY , controlled by CPU pin 13. When the ON/OFF switch is depressed, pin 13 sends a high signal to turn on RY03, the UPS has output voltage. Otherwise RY03 remain its normal mode, the UPS has no output voltage.
|
|
Внимание! Форум переехал на Tehnodium.ru
|
|