Архив - только для чтения
Прыгает частота на выходе развязывающего трансформатора.
Сообщение # 11        
ameba123
аватар
  Постов: 29   ОК 
Ну в принципе обзяка небольшая подстроечники заказать да обвязку на плату вынести попробую спасибо.

Добавлено (27.03.2018, 19:15)
---------------------------------------------
Итересно а если сюда впаять трансформатор от компо БП? хотя с него 40в не снимешь..

Сообщение # 12        
apeks
аватар
  Постов: 2197   Друзья 
ameba123,
Цитата ameba123 ()
а если сюда впаять трансформатор от компо БП? хотя с него 40в не снимешь..

не вариант,должен быть на рабочуюю частоту шим
Цитата ameba123 ()
Ну в принципе обзяка небольшая подстроечники заказать да обвязку на плату вынести попробую спасибо.

так как у вас отсутствует дежурка по регулятору напряжения добавте резистор ограничитель с минуса,чтоб напряжение регулировалось от минимум 5вольт