Подскажите по защите токовой в БП
|
|
| Вт, 30.01.2018, 19:31 | Сообщение # 11
|
Сергей-78
Постов: 6050
U |
Посмотрел еще раз на схему, первый раз как то невнимательно глянул. Кроме мата слов больше нет . Это ж нафига там кондер по выходу микросхемы влупили на 470 мкф. О какой регулировке может быть речь с таким кондером. Там же секунды пройдут до срабатывания защиты. А по поводу возбуда, так это всем известный факт, что на китайских ЛМ324, возбуждается. Надо фирму брать или искать на старых платах.
|
|
| Сб, 10.02.2018, 16:53 | Сообщение # 12
|
bora63
Постов: 5
ОК |
Первый транзистор сгорел,когда кондёра не было.Его поставили,потому что когда на блоке выставлено напруга до10-15В и малый ток,при срабатывании ограничения тока или выключении БП идёт кратковременный бросок напруги.Вобщем схема хреновая,защиты от КЗ нет.
|
|