    Ср, 22.05.2013, 22:00 | Сообщение # 1        
    Ginusik
    аватар
      Постов: 1   ОК 
    Здравствуйте! У меня имеется вопрос.
    Есть 2 бесперебойника, какие именно сейчас сказать не могу, да и не думаю, что это важно. В каждом из них стояла аккумуляторная батарея,
    в одном:
    CSB GP 1272 F2 12V, 7.2 Ah
    ( http://www.ulmart.ru/goods/174788/ )
    в другом:
    Exide Powersafe EP 1229W (12В, 7Ач)
    ( http://upscom.ru/shop/UID_1822.html )

    Вопрос, взаимозаменяемы ли они?
    По характеристикам они очень похожи, отличается лишь одна строчка: Initial current. В первом 2.16А, а во втором 1.4А

    Я так понимаю, что это начальный ток, и я догадываюсь, что время зарядки у этих двух аккумуляторов разное, важно ли это? и верно ли это?
    Ср, 22.05.2013, 22:05 | Сообщение # 2        
    Сергей-78
    аватар
      Постов: 6050   U 
    Ginusik, Можеш менять.Ничего страшного не случится